主题: 丰都滨江路6月30日12号楼发生爆炸具体原因

  • 小艾
楼主回复
  • 阅读:12987
  • 回复:27
  • 发表于:2015/7/2 10:24:40
  • 来自:重庆
  1. 楼主
  2. 倒序看帖
  3. 只看该作者
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转丰都社区。

立即注册。已有帐号? 登录或使用QQ登录微信登录新浪微博登录

丰都6月30日12号楼发生爆炸


早上听到一个主管天然气部门的朋友说,昨天有专家初步确定,爆炸的原因是因为电线和天然气管道相隔太近,由于天气炎热,电线膨胀过热,由于不当的天然气掩埋,软化了天然气管道。导致天然气管道烧焦泄漏引起的天然气管道爆炸。





  不知道究竟什么原因,只是想说,这种不属于自然灾害的伤害,可不可以停止。地震没事,非典没事.沉船没事。飞机失事没事。却不曾想一个小小的天然气管道掩埋问题,居然让丰都发生了28人受伤,其中4人受伤的事情。


为昨天受伤的朋友祈福,愿你们早日康复。也希望有关部门加紧排查,制止以后的灾难发生。
关注同城热点 获取最新资讯 点击查看更多本地热点话题
  
  • 门M徒T
  • 发表于:2015/7/2 11:39:35
  • 来自:重庆
  1. 沙发
  2. 倒序看帖
  3. 只看该作者
现在是好复杂,听说当时又有电动爆炸,又是天然气味道,还有其他什么的
  
论坛首席论坛首席
  • 发表于:2015/7/2 11:41:41
  • 来自:重庆
  1. 板凳
  2. 倒序看帖
  3. 只看该作者
我的图
当天停电,所以有很多住户在外面耍,***时是电来了才出的。
  
  • 小小的梦
  • 发表于:2015/7/2 14:35:28
  • 来自:重庆
  1. 3楼
  2. 倒序看帖
  3. 只看该作者
太复杂了,不过楼主说的也有可能
  
  • 吉星高照
  • 发表于:2015/7/2 16:59:37
  • 来自:重庆
  1. 4楼
  2. 倒序看帖
  3. 只看该作者
经专家初步确定,爆炸的原因是滨江路12号因为电线和天然气管道相隔太近,由于天气炎热,电线膨胀过热,由于不当的天然气掩埋,软化了天然气管道,导致天然气管道烧焦泄漏引起的天然气管道爆炸。当天晚上6点钟,12号楼的业主反映有天然气味,物业公司保安电话向天然气公司作了报告,天然气公司派人来进行了检测,10:30就发生了事故.
蓉儿
蓉儿: 听说是恒安房地产自行变更自助发电机位置,燃气管先埋,发电机烟筒埋在地下,和燃气管很近,烟筒靠近燃气管道的地方破了个洞,发电机发电十几个小时的高温烟气把燃气管烤了洞导致的
2015-07-02 23:12:51 回复
顺其自然
顺其自然: 蓉儿说的基本属实,所以后期赔偿也由然由公司、供电公司和恒安房地产三家负责承担。
2015-07-07 21:58:47 回复
吉星高照
吉星高照: 供电、发电机的设计、安装和竣工验收都是供电的相关单位,燃气的设计、安装和竣工验收都是燃气公司。施工先后顺序是,供电、自备发电机安装施工在前,燃气安装施工在后。燃气管道与发电机的排烟道之间还有一层胶垫相隔有一定的距离,据说胶垫都没有问题的。可能是燃气泄漏通过地下管道渗透到配电室弛起的。以上只是道听途说,一切以政府公布为准。
2015-07-09 16:03:36 回复
SHAOQING
SHAOQING: 其实问题的根源都是发电机排烟筒锈蚀破洞而引起的,如果排烟管道防腐好,质量好,就算与燃气管道间距不足,这次事故也不足以发生!
2015-07-10 21:02:12 回复
  • 鬼国幽灵
  • 发表于:2015/7/2 21:11:20
  • 来自:重庆
  1. 6楼
  2. 倒序看帖
  3. 只看该作者
滨江路12号恒安开发商安装的自备发电机,因停电检修,自备发电机运行,而自备发电机排气管与燃气管在土里埋得太近,自备发电机长时间发电,发电机排气管温度上升,将仅靠的燃气管烤化(燃气管可能是胶质的,铁质的不可能烤化),发生燃气泄漏,泄漏的燃气长时间在地下室集具,达到一定密度,形成的爆炸。
SHAOQING
SHAOQING: 我所了解到的情况也是这样的!因为自备发电机的排气管道修建在天然气管道(PE管)上,与燃气管交叉,间距太小,并且由于位于燃气管道上部的排气管道底部有一个孔洞,正好对着下面的燃气管道。因那天停电,自备发电机长时间发电,高热气流长时间由孔洞烘烤燃气管道导致管道破损发生泄漏。
2015-07-02 22:21:40 回复
City beggar
City beggar: 一个个没有安全意识:1 都闻到有天然气味未采取措施或告诉相关管理人员。2 发电机与天然气管道为什么那么近,难道整栋楼过上过下没有警觉吗?缺乏安全常熟。3 管理混乱,都是些土包子,不懂管理,不懂技术,不懂科学,确装做什么都懂,最终悲剧发生害人害己,让受害人及家人悲痛欲绝。
2015-07-03 12:55:59 回复
胖子
胖子: 回复 City beggar:你懂完了,事后君子多的是
2015-07-04 11:28:26 回复
  • 卜抛弃、
  • 发表于:2015/7/2 23:59:31
  • 来自:重庆
  1. 7楼
  2. 倒序看帖
  3. 只看该作者
又是专家,
  • 雅林
  • 发表于:2015/7/3 15:57:51
  • 来自:重庆
  1. 9楼
  2. 倒序看帖
  3. 只看该作者
等政府发个权威的说法.........
  • 太平坝隐居客
  • 发表于:2015/7/4 19:39:16
  • 来自:重庆
  1. 10楼
  2. 倒序看帖
  3. 只看该作者
天佑丰都 天佑丰都人民 平安吉祥 幸福安康 
退隐山林,清静自在!
  • 阳光
  • 发表于:2015/7/5 11:31:01
  • 来自:重庆
  1. 11楼
  2. 倒序看帖
  3. 只看该作者
等到政府把那些所谓的专家说服了,再让那些所谓的专家出来忽悠老百姓的,不管你们信不信,反正我信。
走咯地监督
  • 丰都雄起
  • 发表于:2015/7/6 17:09:47
  • 来自:重庆
  1. 12楼
  2. 倒序看帖
  3. 只看该作者
呵呵,我信了
第一滴血
  • 顺其自然
  • 发表于:2015/7/7 22:03:16
  • 来自:重庆
  1. 13楼
  2. 倒序看帖
  3. 只看该作者
蓉儿对4楼的回复基本属实,所以后期赔偿据说也由然由公司、供电公司和恒安房地产三家负责承担。
蓉儿
蓉儿: 据我所知,现在还没有划分责任,是四家单位而不是三家,这四家是恒安房地产,电力公司,燃气公司,三高物业公司,电力和燃气都在政府的组织下对十二号楼进行全面整改,挨家挨户的排除安全隐患,达到恢复供电供气的标准。我们要相信政府各个机关,会给出一个公平公正的答案,为受伤的人负责!
2015-07-07 22:19:33 回复
树??苗
树??苗: 回复 蓉儿:这就是当时消防验收的时候走后门了。消防部门收钱了事,合不合格不管了。如果正常验收,这样子的消防是过不了的。
2015-07-08 10:28:36 回复
蓉儿
蓉儿: 回复 树??苗:这个就是开发商的事情了晒!我相信电力和燃气施工和竣工都是在恒安的指导和监控下完成的吧!竣工验收资料上也应该有恒安集团相关项目负责人签字确认的!
2015-07-08 11:21:26 回复
吉星高照
吉星高照: 恒安公司只是开发商,将房屋的供电、燃气的设计、安装发包给有资质的供电和燃气公司。据了解,供电、发电的设计、安装和验收都是供电部门的相关单位,并且供电、发电安装、验收在燃气安装之前完成。燃气的设计、安装和验收都是燃气公司全部负责的。至于事故的责任,相信政府和相关部门会给一个公正的说法。
2015-07-09 14:42:17 回复
吉星高照
吉星高照: 据了解,供电、燃气竣工验收资料不需要恒安签字,只是供电、燃气安装验收后,将竣工资料一份交建委备案,一份交恒安和物业。
2015-07-09 15:22:41 回复
  • 余路雪松
  • 发表于:2015/7/8 14:57:02
  • 来自:重庆
  1. 14楼
  2. 倒序看帖
  3. 只看该作者
等政府的最后的结果,你们猜也不准,说不定说错了还要被请去喝茶